发表于 2016-4-11 19:53:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
巫山县铜鼓镇人民政府回复:针对铜鼓群众反映的铜鼓天然气站存在危险隐患一事,我镇高度重视,并请县经信委专业人士对"伟盛天然气“公司的天然气气瓶站进行了安全距离测量,符合安全生产规定,与群众所反映不相符,但由于未见到安全生产许可证,现已责令停工。
发表于 2016-4-12 08:57:20 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
您好,我是伟盛燃气有限公司巫山分公司的员工,现具体负责铜鼓的燃气工程的建设工作,感谢您对安全的重视,我司选站参照中华人民共和国标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,其中9.3小结,我司采用的液化天然气气瓶组气化站,瓶组与最近居民房要求为12米,瓶组与次级公路间距为5米。经与我司的直管部门经信委现场拉尺后,瓶组与最近居民房(陈华私人建房)间距为27米,瓶组与次级公路间距为7.5米。
我司建设燃气工程为民生工程,能帮助老百姓得实惠的工程。希望能得到您及乡亲的支持。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2016-4-12 10:14:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
我是美女 发表于 2016-4-12 08:57
您好,我是伟盛燃气有限公司巫山分公司的员工,现具体负责铜鼓的燃气工程的建设工作,感谢您对安全的重视, ...

唉!图片可见外墙就在公路边,说大于5m,终究放不下心,不如说:爆炸的机率毕竟很小,请大家放心!
发表于 2016-4-12 15:48:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
你们单位和政府有关部门的领导应当比我们老百姓懂法!发两张截图你们参考参考?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2016-4-12 15:58:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国陕西宝鸡
你们公司难到就转个弯,把铜鼓场镇密集居(村)民避开一哈不可以吗?只要是真正为民生事业做好事,办实事,群众肯定大力支持!毛主席说“群众的眼睛才是雪亮的”
发表于 2016-4-12 16:19:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
欢畅 发表于 2016-4-10 21:57
是要按规定建厂,尤其是危险隐患大的。巫山的液化气站和炸药仓库都在早阳人员疏散的地方。

大庙、双庙液化气站都较偏远,铜鼓为什么偏要建在当路。
发表于 2016-4-12 19:52:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
确实!应该为老百姓想一哈
发表于 2016-4-13 12:53:12 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
巫山县经济和信息化委员会回复:   
   你好!首先十分感谢你对铜鼓镇液化天然气瓶组气化站的关注。对于你反应的问题,我委已到现场进行实地测量。
1.此站不是液化气站,是液化天然气瓶组气化站。站内安装的是撬装瓶组设备,总容积不足3m3。
2.根据《中华人民共和国国家标准城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》要求,气瓶总容积大于等于2m3的,气瓶组与民用建筑的防火间距为12米,与次要道路(路边)间距为5米。经我委现场测量,储罐外壁距道路(次要道路)间距为6.5米,距最近民用建筑间距为25.8米,符合安全距离的规定。我委将督促企业严格按照《中华人民共和国国家标准城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》执行。
发表于 2016-4-13 19:28:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
涂雅数_PbsBY 发表于 2016-4-12 10:14
唉!图片可见外墙就在公路边,说大于5m,终究放不下心,不如说:爆炸的机率毕竟很小,请大家放心!

你好,测算以气瓶组测算
发表于 2016-4-13 19:37:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
A雪梅服饰 发表于 2016-4-12 15:48
你们单位和政府有关部门的领导应当比我们老百姓懂法!发两张截图你们参考参考?

您对气站性质混淆了,该气站属于液化天然气瓶组气化站,因此规范要求应参照中华人民共和国国家标准GB50028-2006之9.3小节。而且间距要求以气瓶组测算。