“曲尺站1号主变有载重瓦斯动作,请立即前往现场进行核查。”7月12日22时38分,国网重庆巫山供电公司调控中心发出紧急指令。
连日来,巫山地区持续高温,用电负荷攀升。当晚,35千伏曲尺变电站主变压器突发故障,直接影响曲尺乡及大溪乡部分区域供电,抢修刻不容缓。
故障发生后,该公司第一时间启动应急响应机制,组织抢修人员连夜赶赴现场。经现场核查,故障点锁定于主变本体,排除外部线路因素。为最大限度降低对居民用电的影响,现场人员果断隔离故障主变,并于23时通过线路倒供方式,将曲尺片区负荷转移至临近供电线路。同时,该公司紧急调集2台中压发电车并网接入,为周边用户提供临时电源支撑。
深夜的35千伏曲尺变电站内,一场与时间赛跑的故障排查紧张展开。手电光束与检测仪器指示灯交相闪烁,抢修人员对主变本体逐项检测、反复比对数据。经过数小时不眠不休的细致排查,最终将故障源头精准锁定为主变压器有载开关。
▲现场抢修人员工服被汗水浸透
14时00分,抢修现场热浪蒸腾,地表温度超过45摄氏度。抢修人员顶着烈日,攀上狭窄的检修平台,更换故障有载开关继电器,同步开展二次调试。狭小的检修平台上,抢修人员的工装很快被汗水浸透,紧贴在身上,但每一道工序、每一颗螺丝的紧固都一丝不苟。经过连续6个多小时烈日下的鏖战,18时30分,所有抢修及调试任务圆满完成,主变压器成功送电,电网恢复正常运行方式。
从深夜排查到烈日攻坚,从紧急倒供到发电车并网,国网重庆巫山供电公司以高效应急处置保障了电力**供应。下一步,该公司将持续加强电网设备运维管理,加大设施巡检和隐患消缺力度,全力保障迎峰度夏期间电力安全稳定供应。(肖玉建)